Anh em cho mình hỏi về tiết diện dây AC: Mình lắp hệ 10kwp 2 con inverter 5kw khoảng cách dây AC là 220m thì dùng dây nhôm tiếp diện bao nhiêu là phù hợp ạ

Anh em cho mình hỏi về tiết diện dây AC: Mình lắp hệ 10kwp 2 con inverter 5kw khoảng cách dây AC là 220m thì dùng dây nhôm tiếp diện bao nhiêu là phù hợp ạ.

1 Likes

Khoảng cách này dài quá bạn @phuclt ơi dễ bị sụt áp và inverter báo lỗi vào buổi trưa nhé bạn.

Với khoảng cách 220m thì mình sử dụng tiết diện dây bao nhiêu là hợp lý. Vì hệ thống của mình đã lắp xong rồi

1 Likes

theo lý thuyết thì 10Kwp sẽ sinh ra 40A ( hệ 1 pha )
Dây nhôm 1mm2 chịu được 1,6 A (j =1,6/1mm2)
vậy tiết diện tối thiểu là S=I/J= 40/(1.6/1mm2) = 25mm2
nhưng do đường dây dài nên tổng trở Z cũng kéo tăng theo
Mặt khác U=IxR=Ixρ(L/S)
Ta thấy do dòng điện I không đổi, chiều Dài L không đổi, ρ cũng không đổi
Mà Ta muốn điện áp cuối nguồn gần bằng định mức cho Inverter hoạt động tốt thì chỉ còn cách tăng tiết diện dây lên.
theo kinh nghiệm của mình khi này tăng tiết diện lên gấp đôi, có nghĩa là dây AC 1x50.Hiện tại thị trường chỉ có dây AC 2x35 nên bạn phải dùng 2 dây ACx25.
Còn nữa bạn xem xung quanh điểm đấu nối ngoài lưới điện có khách hàng nào sử dụng motor, hay máy hàn thì đề nghị họ dùng tụ bù Công Suất Phản kháng, để không bị sụt áp.
Chúc bạn thành công