Các bạn cho mình hỏi lỗi này là lỗi gì vậy
1 Likes
Điện áp dc 1 và dc 2 đang lệch nhau lớn quá bác @Uanhp ơi, bác đấu nối các tấm pin vào inverter thế nào ha bác ?
Dây AC mình sử dụng dây 3x6 +1x4 dài tầm 35 m tới công tơ
Hai dàn PV một dàn 16 tấm, một dàn 8 tấm
Nhà có sử dụng thang máy
Cứ khi có nắng to là bị ngắt bạn ạ
1 Likes
Bác @Uanhp chia đều lại số tấm pin cho hai giàn hoặc kết nối 12 tấm pin cho vào một cổng của inverter nhé ( chú ý các tấm pin trong cùng một chuỗi 12 tấm cần đặt cùng hướng và độ nghiêng để tối ưu công suất thu được ). Hiện tại inverter báo điện áp trên bus DC không cân bằng do một giàn bác đấu vào 16 tấm áp lớn hơn rất nhiều so với giàn 8 tấm bác nhé.
1 Likes
Vậy tắt một dàn đi có được ko bạn
1 Likes